Борис
01.09.09, 11:41

После установки котла Therm 14 CL , проиизвели пуск котла в работу , но при запуске котла происходит срабатывание пьезоэлемента и идет подача газа , но котел не зажигается , регулировали зазор пьезоэлемента и регулировку ионизационного электрода но результата нет , хотя на зажигающем электроде разряд есть , но воспламенения не происходит в чем причина .

Вадим
01.09.09, 22:11

Вместо газа (или вместе с газом) у Вас идет воздух. Продувайте газопровод. Это должен делать специалист

Борис
02.09.09, 12:30

произвели продувку газапровода , от спички происходит воспламенение , а от пьезоэлемента нет как быть

Вадим
06.09.09, 22:54

Вызывать сервисного инженера. Газ с воздухом от спички загорится, а от искры - нет. Надо смотреть по горению пламени. Если горение ровное, - воздуха нет, если с отрывами, неровно и т.д. - воздух есть. Но если искра есть, газ от спички загорается (значит клапан открывается), значит скорее всего с котлом все в порядке.