хлопки при запуске 14CL
Сергей |
ПРИ ЗАПУСКЕ ПРОИСХОДИТ ВЗРЫВ, ЧТО ДЕЛАТЬ???? |
Отдел сервиса |
Вызвать сервисного инженера и сообщить на нашу электронную почту ваш адрес и контактные данные. |
Георгий |
хлопок при запуске14CL . в течении суток котел работает нормально без хлопков при включение, только очень часто включается! Но около 3-4 раз в сутки включение происходит с сильным хлопком! хлопок происходит если поджиг не произошел после 5-6 срабатывания пьезоэлемента, в нормальном состояние поджиг происходит уже после 2 щелчка пьезо! |
Вадим |
Надо вызывать сервисника для регулировки положения электродов поджига и ионизации, давления газа, стартовых настроек. |
Михаил |
Всех с наступившим! Уменя котёл 20сх. 2года работал отлично! Но в этом году стал включатся с такими хлопками что можно стать заикой! Несколько раз после "взрыва" высвечивал ошибку Е01. Не дождавшись "занятого" сервисного мастера я снял котёл.Почистил теплообменник с наружи всё продул компрессором. Стал работать как раньше. "Взрывы" были в основном если выключить гор. воду, и тут-же включить. Потом стали и при включении отопления. Я хотел узнать, что подразумевал сервисник говоря мне по телефону,что котёл надо прочистить,но сделал это сам. Правильно ли я это сделал? |
Отзывы посетителей:
В настоящее время отзывов еще нет