17.02.11, 07:31

В зимнее время, когда температура холодной воды ниже чем летом, и при максимальном расходе недостаточная температура воды ГВС.
Регулятором температуры на панели котла повысить температуру воды не получается. Есть ли какие регулировки на плате автоматики или что необходимо сделать для повышения температуры воды на выходе ГВС.

Вадим
25.02.11, 17:08

Котел расчитан на нагрев 8 литров воды в минуту. Если надо больше, то надо задуматься о котле с бойлером. К сожалению 23 TCL не предназначен для работы с бойлером, только проточный нагрев ГВС. Регулировок на плате автоматики, повышающих проток ГВС нет. Поймите правильно, на газовой плите есть комфорки разного диаметра. Сделано для того, чтобы ведерную кастрюлю не греть на маленькой, а только на самой большой. С котлами считайте таже ситуация. Из маленького пламени не выжмите объем ГВС на городскую баню.