Гудит котел
Королева О.А. |
Котел Term 20 TLXZ.A гудит как самолет при нагреве воды, при нагреве отопления работает нормально. Запуск производит инженер из Мособлгаза. Звонила ему три раза по этому поводу, обещал приехать и тишина... Что делать? |
Ayrat |
В системе отопления вода или антифриз? |
Королева О.А. |
антифриз, разрешенный по паспорту |
Ayrat |
Значит антифриз купили некачественный, при работе котла на бойлер этот антифриз, нагретый до 80 градусов, начинает пениться как шампунь при прокачке через насос. |
Отдел сервиса |
Может быть забился теплообменник. Вызывайте сервисного инженера. |
Андрей |
Проверить встроенный расширительный бак, на наличие давления. Так же можно вызвать настройщика для регулировки газового редуктора, при нагреве ГВС. |
Отзывы посетителей:
В настоящее время отзывов еще нет