Гидравлический уравниватель и доп насос для 1 котла Терм-50?
Если у вас нет учетной записи на нашем сайте, просим вас зарегистрироваться
Для того, чтобы создавать новые темы и участвовать в обсуждении необходима авторизация на сайте.
Сергей |
Возможно ли использование котла Терм-50 без гидроуравнивателя и дополнительного насоса для системы отопления с сопротивлением в 15 кПа? |
Отдел сервиса |
В руководстве на котел есть график присоединительного давления отопительной воды. При протекании воды в объеме 2 м. куб в час выходное сверхдавление составляет 300 мБар. На эту цифру и ориентируйтесь при определении возможности котлового насоса прокачивать отопительную воду по зданию. |