Кирилл
03.08.13, 02:28

Добрый день!

У меня котел Therm 55 EZB и, при выставлении термостата котла на цифру 8, котел нагревает воду до 65 градусов (по термометру котла) и выключает горелку. Далее он ждет пока вода остынет до 55 градусов и снова нагревает ее до 65 градусов. В связи с этим у меня вопросы:

1. Что означают цифры на термостате котла?
2. Если цифра 8 соответствует 80 градусам, почему котел греет воду до 65?
3. Правильно ли работает котел?

Еще я заметил, что, при выставлении термостата котла на максимум, он не может нагреть воду больше 75 градусов, нормально ли это?

Отдел сервиса
05.08.13, 16:01

Цифра 8 не означает 80 градусов. Диапазон регулирования температуры теплоносителя на выходе из котла 40-80 градусов от минимума до максимума. Цифры нанесены только для ориентировочного определения положения рукоятки управления.
По изложенному алгоритму работы котла - вроде бы всё правильно.

Если котел при установке на максимум не нагревает систему отопления до 80 градусов, то может быть
- слишком большие теплопоетри дома по отношению к мощности котла и котел не справляется с заданной нагрузкой (неправильно подобран котел). Решение - замена котла на более мощный или уменьшение теплопотерь дома - крепить теплоизоляцию на стены и кровлю.
- не отрегулирована производительность котла (вызывать сервисного инженера)
- заужены трубы подвода газа к котлу (вызывать сервисного инженера для диагностики)