18.01.11, 20:54

При запуске котла серой кнопкой зажигается пламя пилотной горелки, После перевода серой кнопки в рабочий режим пламя главной горелки не зажигается.
Подскажите, что делать, чтоб загорелось пламя главной горелки???

Вадим
19.01.11, 18:24

Проблема в контакте присоединения к газовому клапану или неисправности генератора, который справа от пилотной горелки. Может быть и нет сигнала (замыкания) на поджиг от главного регулятора. Лучше вызвать мастера с запасным генератором.

Ayrat
14.02.11, 13:32

В дополнение к вышеперечисленны может быть еще одна причина неисправности - если корпус котла не заземлен, а рядом установлен циркуляционный насос системы отопления, то при работе насоса могут быть электромагнитные помехи, препятствующие включению основной горелки.