Повышается сверхдавление до 3 бар. Котел 28 TLXZ

Если у вас нет учетной записи на нашем сайте, просим вас зарегистрироваться
Для того, чтобы создавать новые темы и участвовать в обсуждении необходима авторизация на сайте.

Кочкин С.
03.12.15, 16:18

Добрый день!
У нас котел 28 TLXZ ( 1070. 0020/07/09) . В эксплуатации 5 лет.
При включенном давлении воды растет сверхдавление системы отопления до 3 бар.
При выключенном давлении воды сверхдавление держится на уровне 1,5-1,8 бар.
На 04.12.15г. вызван сервисный мастер с ОБЛГАЗ
Как эксплуатировать котел до прихода мастера?
Можно ли отремонтировать котел на месте?
Как эксплуатировать котел если потребуется покупать запчасти?
Какая деталь может выйти из строя?
За ранее спасибо.

Кочкин С.
05.12.15, 00:40

Добрый день!
Мастер отрегулировал давление в расширительном баке.
При подключении ХВ стрелка на манометре снова пошла в верх.
Клапан подпитки при этом был закрыт.
Опрессовали его отдельно от бойлера, протечек в клапане нет.
В чем причина?
Что вышло из строя?
Где купить запчасть?
В. Новгород

Вадим
28.01.16, 17:19

Повреждение змеевика бойлера. Холодная вода через змеевик перетекает в систему отопления.