Юрий
17.09.07, 14:11

Котел THERM 25 EZ (с синей защитной крышкой). Клапан подключен к контактам 3,4,5 . При включении котла (с холодным бойлером) клапан отрабатывает на бойлер, но когда температура подымается до 60 - обратно ( на отопление) не отрабатывает. Померял напряжение на контактах 4 и 5 - на обоих 220В, думаю так не должно быть (при отрабатывании на бойлер на одном из них ноль на другом 220). Отсоединил механизм клапана, проверил - отрабатывает туда и обратно. Что делать? Спасибо.

Отдел сервиса
25.09.07, 15:05

Проверьте электрическое соединение: на 3-синий, на 4-чёрный, на 5-коричневый. Кроме этого положение самого клапана – А – в систему отопления, В - в бойлер, АВ- на обратку котла. Клапан должен быть SPST.

Юрий
25.09.07, 19:21

Клапан у меня ESBE. А, что он не подойдёт?

Отдел сервиса
28.09.07, 09:40

Завод изготовитель поставляет для комплектации напольных котлов EZ с бойлером 3-ходовые клапаны фирмы "MUT" со временем срабатывания 6 секунд. Тип клапана - SPST. Если у Вас клапан другого типа (например SPDT) или со временем срабатывания более 10 секунд, котел с таким клапаном работать не будет. За клапаном "MUT" SPST обратитесь к поставщику котла.

Кирилл
01.08.13, 03:32

У меня та же проблема. Есть ли решение?