Андрей
27.09.10, 21:21

Добрый вечер. Проблема с THERM 45EZ/B : Котёл наберает температуру 30 градусов максимум, воспломеняется хаотично то через минуту то через пол часа иногда с третьего четвёртого раза ( пьеза работает идёт воспломинение и сразу отключение) На ручку термостата котла нериогирует вообще хоть на минемум хоть на максимум хоть посередине , полный ноль. Трёхходовой клапан подсоединён посхеме руководства по обслуживанию напольных котлов, насос тоже , датчик в бойлер подведён- сопротивление зонда удалено ( при удалении загорелся правый светодиод и замкнулось левое реле в стеклянном корпусе ) лампочка сигнализатор не " горит" хотя исправен , я проверял . Деблокировка отказов непомогает всё остаётся по прежнему. Пожалуйста прокансультируйте в чём может быть причина ( неисправность) Зарание спасибо.

Андрей
27.09.10, 21:22

Прошу прощения) Левый светодиот на плате модуляционной электроники

Gigim
21.10.10, 21:08

Были похожие проблемы, пробовали менять плату, автоматику поджига. Оказалось дело в термозонде.

Вадим
25.10.10, 10:30

Да, это дубль обращения, согласен с версией - термозонда котла, но там их два, есть ещё и бойлера. ТЗ бойлера трогать не надо