Василий
27.01.10, 18:46

Планирую поставить источник бесперебойного питания (ИБП) для надежной работы системы отопления в мороз при отключении электроэнергии.
Какой Вы посоветуете ИБП?
Правильно ли я понимаю, что потребление электричества при подключении котла в сеть расходуется только на розжиг газа горелкой?
Подскажите какой ток (или какая мощность) нужен для розжига газа горелкой (какой ток потребления котла без насоса, какой минимальный ток разрядки для ИБП)?
Можно ли на это время (5-10 часов) отключать циркуляционный насос (130 Вт) ?

Вадим
28.01.10, 13:53

Насос выключать нельзя (не будет циркуляции), Для котла и насоса (насос мощностью до 100 Вт) хватит специального ИБП мощнотью 150 Вт. Например Теплоком 150, с двумя АКБ по 12 вольт.

Василий
30.01.10, 17:20

Можно ли подключить ИБП с АКБ между существующей электрической розеткой и вилкой котла?
Будет ли при этом работать насос и электромагнитный клапан (переключающий поток с бойлера на систему отопления)? Они же не встроены в котел и вынесены отдельно.
Разве теплоноситель при нагреве не будет циркулировать?

Вадим
09.02.10, 21:32

Насос и трехходовой клапан такого котла хоть и вынесены за пределы корпуса котла, но подключаются на разъёмы внутри котла и управляются автоматикой котла. Поэтому можно подключать ИБП между котлом и розеткой, при условии рекомендованного выше подключения трехходового и насоса непосредственно в котел.
Если Вы имеете ввиду естественную циркуляцию воды при нагреве- вверх и остывая- вниз, то это гидросхема котла без электричества Р/В. Широкая труба и вертикальная подача вверх, затем слив через радиаторы вниз. Скорее всего у Вас не такая схема системы отопления и узкие трубы, предназначенные для работы с насосом

Василий
23.04.14, 16:51

Термоманометр (IMTT) на панели котла (поз. 4 на 10 стр. Руководства) перестал показывать температуру - стрелка термометра показывает меньше 0.
Давление показывает нормально.
Термостат на панели котла (поз. 3 на 10 стр. Руководства) так же перестал регулировать режимы котла.
Как можно устранить эту неисправность?