Лев
29.06.14, 15:06

Добрый день. Не открывается клапан главной горелки. Напряжение на генераторе 0,4 V. Установил новый, тоже 0,4V. Что делать?

Ayrat
30.06.14, 09:55

Возможно, что проблема в котловом термостате - или обрыв, или большое сопротивление (около 1 Ома или более) на контактах.

Лев
30.06.14, 16:35

Провода замыкал на прямую, проверял напряжение непосредственно на входе в клапан - 0,4V

Ayrat
01.07.14, 15:37

Тогда на повестке дня замена газового клапана. Эта работа относится к категории газоопасных, ее должен выполнять только аттестованный специалист.