Максим
25.11.11, 13:01

Котел стал не всегда запускаться. Пилотная горелка загорается, а основные не загораются, при этом на панели горят лампочки как при нормальном режиме топки: желтая и зеленая. При перезапуске всегда запускаются все горелки в нормальном режиме - т.е. неисправность "плавающая". Проблема была временно решена установкой ЛАТРа и поднятием напряжения до 240В. Спустя 3 месяца проблема возобновилась. Вопрос: это проблема в клапане или в автоматике розжига? И если кто знает - как решать. Заранее спасибо.

Ayrat
06.12.11, 14:08

А какое напряжение электропитания котла, насколько оно стабильно? При падении напряжения ниже 200 Вольт возможна ситуация. когда плата автоматики котла еще функционирует, а вот газовый электромагнитный клапан уже не откроется. Если с электропитанием все в порядке, то тогда "главный подозреваемый" - блок розжига, установленный на газовом клапане.

Максим
09.12.11, 15:25

Опытным путем (установкой моей автоматики на аналогичный котел соседа) выяснил, что виновата все-таки автоматика. Аналогичный котел с моей автоматикой при 220 В вообще не запустился. Куплен новый блок SIT 537.201 и проблема решена. Цена вопроса 4 000р.

Вадим
09.12.11, 16:03

SIT 537.201 - это блок розжига, установленный сверху газового клапана. Он отвечает за поджиг пилотной и затем основной горелки, также за контроль пламени (ионизацию). Он же управляет газовым клапаном.
Главная автоматика находится под белой крышкой.