Bulgaru
03.01.10, 20:43

Mы запустили перед Новыи Год 9 каскадных котельных (8 по 3 Терм Трио 90Т и 1 по 10 Терм Трио 90) с регулятором PT55X и на некоторых дисплеях появились ошибки Е 039 и Е 021 и не могу нигде наити расшифровку этих ошибок. Помогите пожалуста!!!

Вадим
26.01.10, 21:43

В каскаде ошибки на программаторе высвечиваются не так как с одиночным котлом. Вторая позиция - номер котла в каскаде, где 0 - главный, 1 - первый ведомый и т.д. Последняя цифра - это код ошибки котла. 9- это отсутствие коммуникации со второстепенным котлом.
Например Вы написали 039 - это отсутствие коммуникации (главный котел не "видит") - с третьим ведомым котлом. Что это значит - Вы поставили на интерфейсе IU05 всего 4 котла в каскаде, а их только три, или четвертый выключен из сети или он неисправен.
021 - это на втором ведомом котле ошибка 1 - сбой розжига котла

Владимир
29.11.10, 06:12

Регулятор pt55x работает в каскаде из 1 THERM TRIO 90 T и 2 THERM DUO 50 T + бойлер 200 л.На дисплее регулятора высвечиваются ошибка E r r n . Что она означает?

Владимир
24.02.11, 13:33

На программаторе в режиме программирования нужно запретить запрос пин кода если не установлен GST 01. MOD -A разрешить, MOD-- запретить.