Расшифровка ошибок с регулятором PT55X
Bulgaru |
Mы запустили перед Новыи Год 9 каскадных котельных (8 по 3 Терм Трио 90Т и 1 по 10 Терм Трио 90) с регулятором PT55X и на некоторых дисплеях появились ошибки Е 039 и Е 021 и не могу нигде наити расшифровку этих ошибок. Помогите пожалуста!!! |
Вадим |
В каскаде ошибки на программаторе высвечиваются не так как с одиночным котлом. Вторая позиция - номер котла в каскаде, где 0 - главный, 1 - первый ведомый и т.д. Последняя цифра - это код ошибки котла. 9- это отсутствие коммуникации со второстепенным котлом. |
Владимир |
Регулятор pt55x работает в каскаде из 1 THERM TRIO 90 T и 2 THERM DUO 50 T + бойлер 200 л.На дисплее регулятора высвечиваются ошибка E r r n . Что она означает? |
Владимир |
На программаторе в режиме программирования нужно запретить запрос пин кода если не установлен GST 01. MOD -A разрешить, MOD-- запретить. |