Сергей
05.10.11, 11:06

ООО ПсковАгроИнвест. Добрый день, у нас в хозяйстве используются ваши котлы trio 90 t. В одной из наших котельных есть проблема. Каскад из 5 котлов управляемых therm rc 03. Этот регулятор выдает ошибки 19 и 39. Что они значат.

Андрей
21.10.11, 15:23

Добрый день!
У вас каскад из 5 котлов.
Главный котел не имеет номера.
Первый подчиненный котел имеет №1
Второй подчиненный котел имеет №2
Третий подчиненный котел имеет №3
Четвертый подчиненный котел имеет №4

Ошибка «E19» означает, что у главного котла отсутствует связь с первым подчиненным котлом.
Ошибка «E39» означает, что у главного котла отсутствует связь с третьим подчиненным котлом.

Рекомендуем проверить кабели коммуникации и работу подчиненных котлов.
Если вы не сможете выявить неисправность, рекомендуем вызвать сервисного - инженера для диагностика вашего оборудования.