Антон
18.10.10, 15:02

Доброго времени суток, форумчане! помогите разобраться с проблемой ошибки Е06. У меня каскад из пяти котлов Therm TRIO 90 T, ведущий котел завязан с комнатным регулятором RC 03, и управляется от датчика уличной температуры. Периодически первый-ведущий а за ним и второй-ведомый котлы отключаются с выводом Е06, в момент резкого похолодания на улице а следовательно и с увеличением потребности в отоплении Е06 выдавали четыре котла. Помогите разобраться, может ли эта ошибка возникать из-за плохой работы гидравлики системы?

Вадим
25.10.10, 10:40

Ошибка вызвана плохим протоком отопительной воды через котел. В период похолодания котел включается на большую мощность и как следствие при плохом протоке, перегревается. Вот и ошибка 06.
Почему плохой проток - причин множество. А вообще котельную как и бытовой котел кто то должен обслуживать. Тогда вопрос, - почему не обслуживающую фирму беспокоит вопрос Е 06, а владельца котельной

Инстэл
27.09.13, 20:21

"плохой проток"? и это значит поменять диаметр труб тепло узла с ф40 на ф60 или ф100,и вырезать все фильтры.