ошибка е06; е02; е012; 1f. на котлах DUO50T.

Если у вас нет учетной записи на нашем сайте, просим вас зарегистрироваться
Для того, чтобы создавать новые темы и участвовать в обсуждении необходима авторизация на сайте.

Инстэл
27.09.13, 20:11

в системе отопления сделали изменения,вместо 3 контуров с насосами 60 добавили гребёнки и 4 контур. у нас 2 котла DUO 50t стали быстро нагревать до 80 градусов и отключают нагрев, выдают ошибка е06; е02; е012. режимы 4 насос 1-3 не влияют. 2 года работали без замечаний ,но на 3 насосах. в планах монтаж 5 контура сист.отопления, и постройки ещё каскад.котельни на 2 котлах.

Инстэл
03.10.13, 08:13

причина банальна. за 3 года первый раз промыл фильтры перед котлами. режим работы котлов стабелизировался.