26.06.10, 18:13

Здравствуйте.
У меня вопрос по котлам "турбо". Можно ли для них делать систему отвода газов в виде общего коллектора, ведь в нем по идее избыточное давление, и тогда через неработающий котел могут пойти дымовые газы или в котлах предусмотрено что то вроде обратного клапана на выходе из камеры сгорания?

Администратор
30.06.10, 14:12

Здравствуйте! В котлах Thermona предусмотрена защита против обратного хода дымовых газов, или недостаточного их отвода.

Коля
27.04.11, 18:46

Здравстуйте.
Уважаемый администратор у меня тот же вопрос. Всётаки можно 2 котла TRIO 90T подключить в один дымовой коллектор?

Андрей
05.05.11, 17:40

Therm 90T это котлы с принудительным отводом дымовых газов. Для каждого котла используется свой дымоход.
Фотографии таких котельных вы можете посмотреть на нашем сайте.
http://thermona-rus.ru/objects.php?rid=16

Therm 90 это котлы естественный отвод дымовых газов. Эти котлы можно собирать в общую систему дымоотвеведения до 4 котлов.

Дмитрий
11.07.13, 11:18

Здравствуйте.
Рассмотрим дом с поквартирным отоплением. Котлы с закрытой камерой сгорания расположены по общим стоякам в 3-4 этажа.
В территориальном нормативе прописано:
Системы воздухоподачи и удаления продуктов сгорания могут проектироваться по следующим схемам:
- с коаксиальным устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания встроенными или пристроенными коллективными воздуховодами и дымоходами;
- с раздельным устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания встроенными или пристроенными коллективными воздуховодами и дымоходами;
- с раздельным (индивидуальным) воздуховодом, обеспечивающим забор воздуха через стену и подачу его непосредственно к каждому котлу и удалением дымовых газов коллективным дымоходом.
Устройство коаксиальных дымоходов и воздуховодов от каждого котла индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого дома не допускается.

Застройщик предлагает выполнить подводящий воздуховод и отвод дымовых газов по двум коллекторам внутри кладки стен.
Котлы располагаются в стояке на разных уровнях и есть сомнение по поводу тяги.
Как в этом случае можно реализовать отвод дымовых газов?